防烟楼梯间排烟问题?
meiqiu
meiqiu Lv.2
2007年04月05日 20:20:08
来自于通风排烟
只看楼主

地面以上的合用前室和防烟楼梯间都有外窗,可以自然排烟;地下室没有外窗楼梯间作机械防烟,仅这一层设送风,风量是不是上原来计算的基础上的1/3还是1/2?还是全部

地面以上的合用前室和防烟楼梯间都有外窗,可以自然排烟;地下室没有外窗楼梯间作机械防烟,仅这一层设送风,风量是不是上原来计算的基础上的1/3还是1/2?还是全部
免费打赏
dtan100
2009年03月13日 22:41:34
12楼
地下室防烟楼梯间是单独得防火风区,加压送风量应该为<20层建筑得地下室防烟楼梯间加压风量为16000m3
回复
lilin19851217
2009年05月18日 21:23:17
13楼
地下的楼梯和地上的楼梯不是同一条楼梯,只有在地下的楼梯有外窗,且外窗面积大于2平方的情况下,才能采用自然排