车库的照度标准值75LX,仅是指行车道的照度
gdzgq
gdzgq Lv.2
2007年04月02日 14:54:52
来自于照明工程
只看楼主

今天上照明培训课时,请教了任元会老师有关车库的照度标准值,他说<<建筑照明设计标准>>中规定车库照度标准值为75LX,仅是指行车道的照度,停车位不需要这么高的照度值.

今天上照明培训课时,请教了任元会老师有关车库的照度标准值,他说<<建筑照明设计标准>>中规定车库照度标准值为75LX,仅是指行车道的照度,停车位不需要这么高的照度值.
免费打赏
wyhao123
2007年04月02日 16:21:52
2楼
呵呵,应该是这样,参见《地下建筑照明设计标准》(CECS45:92)
3.2.4 地下停车场照明的照度标准值应符合表3.2.4的规定。
地下停车场照明的照度标准值      表3.2.4
类  别 参考平面 照度标准值(lx)
低 中 高
车 道 地 面 30 50 75
停车位 地 面 20 30 50
回复
qq-abook
2008年05月23日 19:18:02
3楼
发现以前做的车库都很亮,有点浪费的嫌疑。

车道 30~75 Lx
停车位 20-30-50 LX
回复
clark0527
2008年07月15日 21:45:36
4楼
那么LPD应该是多少呢?可以提供一下吗?
回复
fdlight
2008年07月16日 17:05:34
5楼
对应50Lx的照度,LDP应该是3W/M2

[ 本帖最后由 fdlight 于 2008-7-16 17:06 编辑 ]
回复
加肥猫
2008年07月18日 11:26:36
6楼

同意对规范的解释
回复
zcliang_007
2008年07月18日 20:25:25
7楼
同意楼上的说法,谢谢各位大虾。。。:victory: :lol