急!!这个厂消火栓怎么布合理?
0201fly
0201fly Lv.3
2007年03月29日 21:59:43
只看楼主

这是一个夹板厂,面积2000平方米,共一层。请教消火栓的合理布置,水泵选型。室外消火栓怎么设?谢谢大家给个意见。。。。。期待中

这是一个夹板厂,面积2000平方米,共一层。请教消火栓的合理布置,水泵选型。
室外消火栓怎么设?谢谢大家给个意见。。。。。期待中

1175176781704.jpg

免费打赏
胡子渣
2007年03月30日 17:10:32
12楼
现在看到图片了,我看还是要把消火栓设置在墙边,免得影响生产啊!何况你即使在左边设置了三个消火栓,仍然有一些不能满足两股水柱啊!,我要设置的话估算了一下,大概要7个,不要怕多了!少了就有问题啊!
回复
rawotto
2007年03月30日 17:20:51
13楼
建筑条件图就这样?

门呢?

功能分区呢?

还是开敞的?

就这不好布置吧?

最好不要放中间,距离也不要太近,消防箱很便宜的!
回复
louis
2007年03月30日 23:46:32
14楼
还是沿墙布置吧,两栓距离不超过30m,保证两股水同时到达室内任一地点,规范上有计算的方法。
室外的栓距离不超过60m?记得不是很清楚了。
回复
wjhruyi
2007年08月08日 13:53:11
15楼
不能两股水柱同时到达 两边沿墙布置吧 在中间看不出你放哪了 难道有墙或是柱子
回复