自然排烟竖井的风速和机械排烟竖井的风速?
chengzhaoxia2004
2007年03月29日 12:10:30
来自于通风排烟
只看楼主

地下室机械排烟,风机置于地下室通风机房,但风机所接的排烟竖井出地面,排烟竖井的风速如何确定?排烟竖井上开的百叶风口大小以多大风速计算?

地下室机械排烟,风机置于地下室通风机房,但风机所接的排烟竖井出地面,排烟竖井的风速如何确定?排烟竖井上开的百叶风口大小以多大风速计算?
免费打赏
tanghuaping
2007年03月30日 13:24:41
2楼
烟井一般是混凝土取15M/S以下,风口风速一般取到2-4M/S为宜!!!
回复
craiginfinite
2007年03月30日 15:32:39
3楼
风口风速是不是取的太小了
回复
tanghuaping
2007年03月31日 13:43:24
4楼

是排烟竖井上开的百叶风口风速!!!
回复
chengzhaoxia2004
2007年06月20日 16:46:38
5楼
谢谢
回复
zjmjtwo
2007年07月06日 11:12:24
6楼
百叶风口风速以也感觉还是小了。以排烟量来计算,这么小的百叶风速,那得开多大得百叶啊。
不过其实我对这个风速也没个准,也没见到哪里有说过应该如何考虑,我觉得既然是排烟风机,就可以不考虑噪音的问题,取到规范规定的范围,取到不大于7 M/S就可以了吧。当然要打个百叶面积的折扣
回复

相关推荐

APP内打开