求助抗拔锚杆的钢筋总是放不进去
leepoooo
leepoooo Lv.4
2012年09月15日 11:46:57
来自于建筑施工
只看楼主

抗拔锚杆的钢筋总是放不进去,估计是总是塌孔,地质状况基本是全风化,设计要求入中风化7m,所以锚杆较长,下锚难度较大,哪位高手做过抗拔锚杆请指教~~~

抗拔锚杆的钢筋总是放不进去,估计是总是塌孔,地质状况基本是全风化,设计要求入中风化7m,所以锚杆较长,下锚难度较大,哪位高手做过抗拔锚杆请指教~~~
免费打赏
yangfan44
2012年09月19日 09:36:16
2楼
应该不会塌孔吧,设备有问题!
回复
candy0538
2012年09月23日 08:34:52
3楼
可以采用泥浆护壁试试
回复
zhoukai22092
2012年09月23日 21:18:07
4楼
我们工地地质也是中分化岩,旋转成孔后的孔是很牢固的。你那原因可能是成孔深度不够。或者定位耳朵做大了,卡住了。你可以当成孔完毕后,用绳子吊个重物(卷尺)量下孔深,看成孔深度是否达标。你那最大成孔深度有多少?
回复
singjo
2012年09月24日 21:12:02
5楼
呵呵,这也好笑了,你那放锚杆的师傅吃饭了没啊?
先在不焊接钢筋垫块的情况下放入相同型号钢筋,如果能放进则说明孔深绝对是够的,那就是垫块截面尺寸偏大了。
还有种可能,就是你那排实验锚杆的地层土质松动,一打就踏,也有可能,按理说打入强风化地层中不会出现这种现象,只是刚进入的黏土层会有这种现象,建议,如果是这种情况的话,打完孔后立即报验插锚杆,如果真的塌孔比较严重的话,还得及时灌浆,不然对锚杆的灌注的强度也会有影响。
回复
leepoooo
2012年10月18日 20:39:50
6楼
是的,冲完口后接着就放钢筋的,结果放到一半的时候就放不下去了,然后就吧钢筋拔出来,再冲—再放,反复~ 冲的底板上一个坑一个坑的,唉 恼火
回复
leepoooo
2012年10月18日 20:40:27
7楼
20米左右吧 12米左右的也有 不过不多,大多是20米多的
回复

相关推荐