重庆主城经常遇到的情况:坡地住宅。-2层+6层的纯单元住宅楼。单元出入口在一层(0.000),消防扑救面在单元出入口一侧。按照06建规是否应该设置室内消火栓系统。(注:地下二层是二层住宅)

重庆主城经常遇到的情况:
坡地住宅。
-2层+6层的纯单元住宅楼。单元出入口在一层(0.000),消防扑救面在单元出入口一侧。
按照06建规是否应该设置室内消火栓系统。
(注:地下二层是二层住宅)

免费打赏
visevesa
2007年03月27日 14:35:44
2楼
按照20016-2006<<建筑设计防火规范>>之8.3.1第5款,应设室内消火栓,
可按照规范可只设干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65室内消火栓.
回复
yanglan
2007年03月27日 17:37:35
3楼
8层 了已经,要设置的啊