一种是;底层为一小间一小间商店,第二种是底层为一大间或某间大于300平米的商店以上两种是否要设消火栓?如果设,楼上是否要设?

一种是;底层为一小间一小间商店,
第二种是底层为一大间或某间大于300平米的商店
以上两种是否要设消火栓?如果设,楼上是否要设?
免费打赏
造杯水
2007年03月26日 19:08:55
2楼
对于种情况,GB50016-2006上讲的不太明确.
回复
gpechj02
2007年03月27日 00:00:40
3楼
底层一小间一小间的“商店”,如果按新建规规定属于商业服务网点的,这样的住宅定性纯住宅,无须设消火栓。
如不符合商业服务网点的,按公共建筑来定性,建规里面属于“其他民用建筑”,体积超过一万立方要设消火栓。
江苏的可以只在商店部分设消火栓,其他的省应按建规每层均要设置。
回复
南极洲
2007年03月27日 00:23:34
4楼
应该设
安照建规
某层设置了消火栓的就应该层层设置
回复
ufozyh
2007年03月27日 11:08:57
5楼
现规大于200平米的商业网点需设消防卷盘,小于200平米可不设
回复
a11b22
2007年03月27日 15:37:48
6楼
回复
yanglan
2007年03月27日 17:40:56
7楼
商业网点就免了

不是网点的话,大于300的,看总体积是否超了,超过规范规定的其他建筑的体积,设消火栓。不超的话,设消防卷盘
回复
造杯水
2007年03月27日 20:32:17
8楼

江苏的原规定是否随GB50016-2006颁布而自动作废?
回复
y100888
2007年03月27日 21:50:51
9楼



我的理解是第一种,若确定底层为商业服务网点,都不用设
第二种,大于300平米或为非商业服务网点部分要上消火栓,还要看这部分的体积,若超过5000立,住宅部分也要上,否则,住宅部分不用上。
回复
gpechj02
2007年03月27日 23:33:46
10楼

本人不能肯定。因为本人不是江苏的。不过既然江苏原先把住宅和下面的商店分别考虑的,按老建规也是要做就都做消火栓的,所以本人认为原规定应该还适用。
回复
ljy.com
2007年03月28日 01:38:56
11楼
现规大于200平米的商业网点需设消防卷盘,小于200平米可不设