有没有消火栓不可布置在封闭楼梯间的说法?请高手给个说法?规范上是否明确有与这个相关的规定?还是因为影响通行,或者是封闭楼梯间的墙被穿了达不到耐火等级要求??
有没有消火栓不可布置在封闭楼梯间的说法?请高手给个说法?规范上是否明确有与这个相关的规定?还是因为影响通行,或者是封闭楼梯间的墙被穿了达不到耐火等级要求??
2楼
郁闷 发个贴没人理。
回复
3楼
道理很简单,消防时水龙带要穿出防火门,楼梯间不变成敞开了?多学点建筑学知识有好处---------
回复
4楼
我们这里审图办是这样规定的。原因是防火门在火灾时要关闭,消火栓放在楼梯间的话,拿水龙带灭火的话就会打开防火门,这样就起不到防火的作用了。
回复
5楼
按照NFPA规范,DN65的消火栓是要求放在楼梯间内的,DN40的消火栓则要求放在走廊内
回复
6楼
我也没有多少建筑学知识,我也很想知道.不可设置请给出相关规定,做设计不是想当然的.
既然是防火门,就可以开启,要不干脆做成防火卷闸算了.消防人员从那里拿了消火栓去灭火,必然是一路灭火过去,这个时候防火门还要求必须关闭么?
我记得以前看过姜文源对高规的解释的时候谈过关于消防电梯前室的消火栓兼用的问题.消防电梯前室一般也是用防火门封闭的吧,姜老师都说可以兼用了,如果不能穿防火门,如何兼用?
回复
7楼
查GB50016-2006建筑设计防火规范的7.1.5条及7.4.2条的第3款,而且都是强条.
回复
8楼
不可以的,规范上有要求的,还有防烟楼梯间及前室也不能
回复
9楼
看看这个吧, 前 几天的问题
http://co.163.com/forum/content/1666_691261_1.htm
回复
10楼
首先应该清楚封闭楼梯的概念,2.0.18 封闭楼梯间 Enclosed staircase
用建筑构配件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。
既然是要防止烟和热气进入,那么火灾是就应该是关闭的了,消火栓如果设置在封闭楼梯,火灾是防火门就关闭不了了,
所以,消火栓应该不能设置在封闭楼梯间的.
回复
11楼
有!
回复