如图,都是箱梁中下部有部分水纹,怀疑和波纹管有关,波纹管在中下部比较集中,请各位提提意见!!
如图,都是箱梁中下部有部分水纹,怀疑和波纹管有关,波纹管在中下部比较集中,
请各位提提意见!!

2楼
这不是水纹,完全是混凝土密实度不够,缺少振捣。这里的混凝土基本都是靠自流或者挤压来的,看起来很松散。
波纹管密度大,担心混凝土振捣会破坏波纹管,有一种办法能够解决,在一个即将报废但还能用的振动棒上焊接一根钢筋(大概直径在14-16mm),代替振动棒,这样做,能量小很多,但至少能够触及到要振动的部位。你可以试试。
回复
3楼
就是怀疑振动棒插不下去,导致的。还有在底部停留时间过长,内膜里面容易翻浆,比较矛盾啊。 你说的振动棒的方法能不能 简单的画个图啊??
回复
4楼
对于已预制完的箱梁表观瑕疵处,先磨面,再抹灰(注意白水泥和黑水泥的调配,尽量达到灰的颜色和构件一致)
回复
5楼
谢谢,3:7这个比例如何啊???要是白的掺多了会发白的吧。
回复
6楼
这个需要现场调配,比例不用固定死
回复
7楼
振动棒插不下去导致的真正的蜂窝麻面现象。
办法按版主的处理。先磨面,再抹灰;如果更大更深些,采用环氧树脂混凝土修整。
回复
8楼
这是底板与腹板施工缝的部位,时间长造成的。而且在接触处,波纹管密集,振动棒不易插到位,建议缩短底板与腹板浇筑间隔(同一位置的)。在波纹管密集的底板与腹板地方,可以吧底板腹板一起浇起来,避免在此处二次振捣
回复
9楼
振动棒的问题,我们这也遇到这种情况,版主的意见很值得一试
回复
10楼
在振捣棒前面焊接一个扁铁,容易插下去,有些地方振捣棒插不下去,扁铁就可以
回复
11楼
磨面抹灰处理的只是外观问题吧,这个振捣没密实不要紧的吗?
回复