如何确定消火栓的充实水柱高度?
shuihulu
shuihulu Lv.2
2007年03月22日 18:17:28
只看楼主

规范上有三个标准,如果按照充实水柱的计算公式算出来的数值大于13米(大空间的厂房、会展厅、体育场馆等),那么设计时,水柱高度应该如何选择?

规范上有三个标准,如果按照充实水柱的计算公式算出来的数值大于13米(大空间的厂房、会展厅、体育场馆等),那么设计时,水柱高度应该如何选择?
免费打赏
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月23日 10:06:13
2楼
一般的不会超过13米,但是你要是计算的值超过13米,那要选你计算的值!!!
回复
shuihulu
2007年03月29日 11:56:25
3楼
按楼上所说,厂房,展览馆之类的大空间建筑物,通过计算的到的充实水柱通常都会远大于13米,例如净空18米的展览馆,计算得到的水柱长度20~25米之间,如果按照这个结果设计,是否会浪费?
回复
yanglan
2007年03月31日 12:26:36
4楼


这样的话,消火栓就不能做为灭火设施了,要选择其他的灭火设施如消防水炮
回复
admaoyong
2007年04月06日 15:04:20
5楼
水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库),不应小于10.0m;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于25000m3的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m;
回复