走廊的应急照明问题
漫天飞雪
2007年03月19日 22:45:26
来自于照明工程
只看楼主

很多走廊一般是用断路器集中控制的(不设照明多极开关),那走廊的带电池应急照明如果也用断路器控制,断开断路器不是就掉电自动亮了吗?又不能象多极开关那样搞一要强启线,那样的话断路器不是就没保护作用了,我觉得很糊涂,谁帮帮我?

很多走廊一般是用断路器集中控制的(不设照明多极开关),那走廊的带电池应急照明如果也用断路器控制,断开断路器不是就掉电自动亮了吗?又不能象多极开关那样搞一要强启线,那样的话断路器不是就没保护作用了,我觉得很糊涂,谁帮帮我?
免费打赏
gdx8785
2007年03月20日 00:36:08
2楼
专设充电用的断路器
回复
漫天飞雪
2007年03月20日 09:15:27
3楼
楼上的能详细点吗?
回复
gdx8785
2007年03月20日 11:20:48
4楼


应急灯有2线制的(不可控),有3线的(可控),你要采用断路器集中控制,平时作为普通照明,则在回路上加一个充电回路就没有你所担心的"断开断路器不是就掉电自动亮了吗?"这样的问题了
回复
漫天飞雪
2007年03月20日 12:15:08
5楼
加一个充电回路不是要多一个断路器吗?这个断路器是专用于这个回路还是可用于多个应急回路的充电?
回复
gdx8785
2007年03月20日 12:52:29
6楼


每个带蓄电池灯具的应急回路加一个
回复
wuxue77-99
2007年03月20日 16:05:38
7楼
原来如此,我见过以前一个图纸,应急疏散照明线路是三根线的,还不理解,谢谢大家!