电容补偿柜中的电流表所测电流是什么电流?
wbpshwb
wbpshwb Lv.2
2007年03月17日 12:31:28
只看楼主

请问各位师傅:电容补偿柜中的电流表所测电流是什么电流?是否是负荷侧的低压电流?今天我实测线路中电流为250A左右,但补偿柜中电流表示数为140A,这是怎么回事?还有一个问题就是:其中一个补偿柜欠流指示灯、过压指示灯都亮,投入指示灯四个均不亮,电流表指示为零,控制电容的接触器均未吸合,功率因素表指示为0.95请问师傅们这种现象正常吗?所示功率因素是实际功率因素吗?如果有问题,出在哪里?希望各位师傅能给予解答,谢谢!!

请问各位师傅:电容补偿柜中的电流表所测电流是什么电流?是否是负荷侧的低压电流?今天我实测线路中电流为250A左右,但补偿柜中电流表示数为140A,这是怎么回事?还有一个问题就是:其中一个补偿柜欠流指示灯、过压指示灯都亮,投入指示灯四个均不亮,电流表指示为零,控制电容的接触器均未吸合,功率因素表指示为0.95请问师傅们这种现象正常吗?所示功率因素是实际功率因素吗?如果有问题,出在哪里?希望各位师傅能给予解答,谢谢!!
免费打赏
wxdchgs
2007年03月18日 16:33:26
2楼
"电容补偿柜中的电流表所测电流是什么电流?"这个电流是电容器的工作电流。从140A来看你已投入96Kvar左右(如果是400V的电容)。
“我实测线路中电流为250A左右”。这个电流是负荷侧的低压电流。
“其中一个补偿柜控制电容的接触器均未吸合”。因为另一个柜已经补够了,它可以休息了。
回复
wbpshwb
2007年03月18日 18:24:38
3楼
谢谢2楼师傅的解答,还有我不明白的是:我们用的是630KVA的动力变压器,现在总的负荷是150KW左右,按理说补偿柜未工作的情况下(控制电容的接触器均未吸合),功率因素不可能达到0.95吧?可现在功率因素就是0.95这是怎么回事?还望师傅给予解答!谢谢!