当电容补偿柜的无功功率补偿控制器的欠流指示灯、过压指示灯都亮时,此时电容补偿柜是否起作用?此时是否应断开电容补偿柜?
当电容补偿柜的无功功率补偿控制器的欠流指示灯、过压指示灯都亮时,此时电容补偿柜是否起作用?此时是否应断开电容补偿柜?
2楼
不起作用,不需断来电容柜.欠流,过压灯都亮,说明线路负荷小,电压高.
回复
3楼
设计正确的无功补偿控制器,在系统出现过压时,要优先退出工作的电容,无论此时功率因数的数据如何,以达到保护电容的作用。欠流灯亮,仅仅表示工作电流很低,未达到需要补偿的最低功率(补偿器需要的最低取样电流)值,电容柜不需要工作。
以上情况,无功补偿控制器应该自己能够判别,无需人工干预,不用断开柜子。
回复
4楼
谢谢两位师傅的解答!另外还需问几个问题:无功功率自动补偿控制器的过压指示灯亮是否有可能输入变压器的高压网电压变高了的缘故?欠流指示灯、切除指示灯、过压指示灯都亮这种情况正常吗?是否需断开电容柜?
回复
5楼
欠流指示灯、切除指示灯、过压指示灯都亮表示负载用量少,工作电流小,所以补偿电容全部切除,线路电压过高.一般控制器都会设置欠流或过压时补偿电容会自动全部切除,所以不需要你断开电容柜
回复
6楼
欠流指示灯、切除指示灯、过压指示灯都亮是因为用电负荷小,线路电压过高,所以补偿器自动切除全部电容.这是补偿器的功能,不用你自己断开电容柜
回复
7楼
这几个问题楼上诸位都说的很明白了。我要提醒的是:如果经常这样的话,供电部门可能要收你的力率调节电费。因为你的负荷率可能太低了。
回复