地下商场防火风区面积规定要小于2000平方米,排烟分区面积有不宜超500平方米,那么设置排烟系统我认为有问题:1、多个排烟分区是可以共用排烟系统的,那2000平方米按4个排烟分区计算,排烟量为500*120=60000,这样可以保证2个区的烟可以排出去,那其他2个区怎么办?谁能保证其他2个区没有烟呢?
地下商场防火风区面积规定要小于2000平方米,排烟分区面积有不宜超500平方米,那么设置排烟系统我认为有问题:1、多个排烟分区是可以共用排烟系统的,那2000平方米按4个排烟分区计算,排烟量为500*120=60000,这样可以保证2个区的烟可以排出去,那其他2个区怎么办?谁能保证其他2个区没有烟呢?
2楼
2、关于最大防烟分区规范有规定,但最小分区面积却没有提,那500高梁可以做挡烟垂壁,我不是可以把2000平方米的防火分区分成n个防烟分区,那不是乱套了,但也没有违反规范那一条呀!请大家都来讨论讨论这个问题。
回复
3楼
以前划分防烟分区的时候也没划的很小过,我也想知道这个限度。
回复
4楼
原则是不违反规范!!!尽量每个防烟分区面积差不多!
回复
5楼
规范没有提,我理解对高层地下室要求防火分区面积小于1000,那划分为2个排烟分区,正好风量按最大区120M3/M2.H计算,是可以满足一个防火分区起火时,烟气都可以排出去,但对商场就不知道怎样去理解了。
回复
6楼
什么叫防烟分区?为什么要划分防烟分区呢?采用具有“挡烟功能”的构配件进行分隔所形成的具有一定蓄烟能力的空间。划分防烟分区的目的就是控制烟气的自由流动,所以别担心防烟分区太多,要是四个人在四个防烟分区同时纵火,那我们的排烟系统还能照顾得来吗?对不起,排烟系统顾不过来,只需考虑这麽多
回复
7楼
可以,没乱套,你是合法的,因为你满足规范的要求。但是一个设计还需要合理经济,控制简单,而不是机械的套规范
回复
8楼
这种情况是不是只需要设1台60000风量的风机就可以了,然后在每个防烟分区开一个排烟口
回复
9楼
是的,但要设置常闭防火阀,与电气联动控制
回复