师傅们救救急,关于电力电容补偿柜的使用问题!
wbpshwb
wbpshwb Lv.2
2007年03月14日 20:53:57
只看楼主

我是一名电工新手,我单位的630KVA的变压器使用了近半年,有功电度表和无功电度表的读数差别不大,从电费清单来看功率因素调整费用较高(一万多元),今天我发现电容补偿柜未投入使用(闸都未合上!电力施工队交给我们就未动过),请问各位师傅,我们功率因素调整费用高是否与此有关?另外我想问一下各位师傅,电容补偿柜什么时候用?怎样用?望师傅们抽出宝贵的时间给予解答小弟在此谢过!!

我是一名电工新手,我单位的630KVA的变压器使用了近半年,有功电度表和无功电度表的读数差别不大,从电费清单来看功率因素调整费用较高(一万多元),今天我发现电容补偿柜未投入使用(闸都未合上!电力施工队交给我们就未动过),请问各位师傅,我们功率因素调整费用高是否与此有关?另外我想问一下各位师傅,电容补偿柜什么时候用?怎样用?望师傅们抽出宝贵的时间给予解答小弟在此谢过!!
免费打赏
lq6901
2007年03月18日 20:22:15
42楼
讲的不错,深入浅出,非常清楚.
回复
zh-zg
2007年03月18日 20:39:24
43楼
因为你的电容补偿柜没有投入使用,你单位的用电功率因数低(多为电机类感性负载,电流滞后电压)得不到补偿,故供电局罚你没商量.你应该
1 检查电容补偿柜是否完好能用,接线是否正确.
2 电容补偿柜内的功率因数控制器是否完好能用
3 以上几个方面检查无误后通电运行,
4 观察电容补偿柜投入运行前后的功率因数显示数据是否有变化,若没变化重新检查1和2
5 当全部电容投入功率因数达不到0.9时,说明补偿不到位还需增加电若器组
你的功率因数超过0.95不超过1(根据你的情况只要功率因数控制器正常工作不会补偿过头超过1)你不但不会被罚款而且供电局还会奖励你人民币.OK
回复
ccppm
2007年03月19日 00:15:21
44楼
某些工厂使用的无功功率超大电机,还反向电网进行补偿,供电局还每月给他们钱呢
回复
lokiiceprince
2007年03月19日 15:40:45
45楼
这个问题我也曾遇到过,今天明白了!哈哈
回复
lucy1981
2007年03月19日 16:37:50
46楼
你将补偿柜投入使用就行了,自动补偿
回复
snlf
2007年03月20日 07:14:41
47楼
回复
chenyoude9927
2007年03月20日 10:32:18
48楼
合上电容柜开关了,将无功补偿仪打到自动位置,让它自己投切去吧
回复
zhugoodgreat82
2007年03月20日 10:47:33
49楼
你可以参考建筑电气设计手册的变配电的部分。但变压器太老,功率补偿电容组可能手动操作。
回复
wan-wenqing
2007年03月20日 14:13:43
50楼
同意5楼的
主要是提高功率因素
针对于电压与电流的相位角,COS@越接近1,有功功率越大
回复
xswxy
2007年03月20日 14:45:22
51楼
不知楼主的电力电容柜有没有自动功率因数补偿仪,如有打到自动档就行了,如自动档没有反应要检查总柜的电流互感器有没有接至补偿仪.
回复

相关推荐

APP内打开