电梯坑标高-6.5米,该设计选型为:50QW(I)25-20-3,请问该选型符合要求吗?另符合规范要求吗?
电梯坑标高-6.5米,该设计选型为:50QW(I)25-20-3,
请问该选型符合要求吗?
另符合规范要求吗?
2楼
消防电梯集水坑潜污泵及集水坑的要求:
1、流量大于10L/s;
2、电源应按照消防负荷配电;
3、集水坑净容积应大于2立方米。
4、潜污泵应设备用泵,备用泵的流量不小于最大的一台主泵。
由此看来,你选的泵不合适,流量偏小。
回复
3楼
兄弟,流量都没有定怎么只根据坑选择泵啊,不合常理啊
回复
4楼
谢谢2楼的回答,他的选型的确错了,后来重新选了