一栋11+1层的小高层住宅,电梯不是消防电梯,请问消火栓可以搁在半楼梯间吗?这样做违反了GB50045-95强规7.4.6.1吗?
一栋11+1层的小高层住宅,电梯不是消防电梯,请问消火栓可以搁在半楼梯间吗?这样做违反了GB50045-95强规7.4.6.1吗?
2楼
应该是允许的。小高层,核心桶位置紧张,许多情况下只有放在那里。前提是楼梯间为开场楼踢间。
回复
3楼
可是可以,不过要看楼层的高度,如果楼层高度低了,消火栓的安装高度要求就达不到规范要求了。
3米的层高,楼梯休息平台在1。5米位置,1.5+1.1+消火栓高度>>楼层高度,是不能安装施工的。
回复
4楼
可以,在楼梯上跑的起始位置;
我们这,都这马作。
回复
5楼
新的建规不是说可放在楼梯休息平台上嘛 ,
确实施工经验丰富,值得学习。
要是这样的话,那怎么安装啊 ?明装?
回复
6楼
这就要,你设置的消火栓的位置一定要是对这着楼梯的那面墙,也就是外墙,这样设置消火栓的半平台离上面半平台的高度也是等于层高!所以不存在你说的问题了!!!
回复
7楼
楼上说的方法的毛病就是对采光有一定影响.
回复
8楼
低规范已经明确可以,高规没有明确,所以我建议高层不要这么做
回复