外径大于25塑料管不能埋于垫层吗
liuruntao
liuruntao Lv.7
2007年03月08日 12:29:11
来自于采暖供热
只看楼主

记得在哪见过,外径大于25塑料管不能埋于垫层,现在找不着出处了,各位见过没有?另外,地板采暖由集中管井到集风水器一段隔有客厅等房间,若管径较大,是设镀锌钢管明装呢,还是塑料管埋地?急啊.急盼回音

记得在哪见过,外径大于25塑料管不能埋于垫层,现在找不着出处了,各位见过没有?另外,地板采暖由集中管井到集风水器一段隔有客厅等房间,若管径较大,是设镀锌钢管明装呢,还是塑料管埋地?急啊.急盼回音
免费打赏
yklts
2007年03月10日 11:57:10
12楼
同间10楼意见.
最好再去看一下条文解释.规定不宜大于25mm倒不是考虑到有什么结构上的问题,一定不能使用,而是说要考虑其日后的维修问题.
所以,个人觉得此条规定不太适合于施工现场的实际情况.纯粹是不从事现场的人关在屋里搞的东西.
回复
chineseli007
2007年03月10日 14:21:32
13楼

回复
dxh030329
2007年06月09日 10:45:20
14楼
[建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程]CJJ/T 98-2003中规定直埋敷设管道管径不应大于25mm
回复
水锤
2007年06月25日 10:40:56
15楼


层高会受影响