合用前室、防烟楼梯间前室风井可以共用吗 高规上提的共用是指防烟楼梯间和他自己的前室吧?可以吗?风机也共用?那个压差控制之类的 有人设计过吗?谢谢
合用前室、防烟楼梯间前室风井可以共用吗 高规上提的共用是指防烟楼梯间和他自己的前室吧?可以吗?风机也共用?那个压差控制之类的 有人设计过吗?谢谢
32楼
楼梯间和合用前室分开加压送风啊
回复
33楼
应该不可以合用
回复
34楼
新人一枚,路过学习,拿分走人。。
回复
35楼
snail_yin 发表于 2012-9-3 09:44 不可以,即使设计风量一致,而合用前室和楼梯间的压力需求是不一致的,也会最终导致风量的偏差,最终影响 …同意这种意见
回复
36楼
应该不可以合用
回复
37楼
dq119 发表于 2012-8-31 08:56 合用前室应单独送风,单独的防烟楼梯间前室可不送(仅在楼梯间送),但应装一个压差阀,保证楼梯间余压大于 …同意~这样子才能够起到防烟楼梯间的作用
回复
38楼
是不可以的,压力要求不一样!
回复