12楼
轻钢是这个样子的,柱子都抖发抖发的,装在一起就好了。
回复
13楼
长见识了,钢梁平面外失稳,真可怕!!!!
回复
14楼
还是施工措施不当,一般安装的都怕麻烦,安装一品就又是檩条又是水平支撑,安全是保证了,但也没钱赚了。所以一般都不一起做。现在施工的都是提着脑袋干活啊。
回复
15楼
这结构跟面条一样啊。
回复
16楼
真开眼见呀!什么风?什么梁?
回复
17楼
是不是设计的问题,整体刚度偏差。
回复
18楼
翼缘小了...
回复
19楼
应该是屋面水平交叉撑和垂直撑没有同时安装好导致的情况,如果所有跨的水平撑和垂直撑都打好了,还出问题,那就是设计严重有问题。或者是钢材质量有问题。
回复
20楼
多少米跨度的厂房,在中国的什么地区,这么大的风。
回复
21楼
我想应该是刚度问题,从图片上看可能是侧向支撑点不够,计算长度过大导致的。就不知道是设计的还是施工的问题了。
回复