【施工现场】不按规范施工钢梁吹的偏移很严重
ybhjean
ybhjean Lv.3
2012年08月30日 09:38:52
来自于工地图片
只看楼主

不按规范施工,钢梁被风吹的偏移很严重。

不按规范施工,钢梁被风吹的偏移很严重。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
syc621101
2012年08月30日 10:43:29
2楼
钢结构的刚度呢?已经施工了这么大面积为何不加固?可叹!可悲!可恨!可耻!
回复
hwqlovemjs777
2012年08月30日 15:15:24
3楼

施工措施有问题
回复
nb1982
2012年08月31日 09:54:19
4楼
设计有问题啊
回复
ybhjean
2012年09月02日 15:14:59
5楼
这个是设计是完全没有问题的,是施工措施不当,不但没有缆风绳,也不按照规范安装支撑,
回复
liujg12345
2012年09月03日 10:52:43
6楼
没设水平支撑,梁的平面外稳定性不足
回复
cuishengchun123
2012年09月03日 11:49:50
7楼
安装的问题,上完一品门架,应该上满檩条,以抵抗纵向风载
回复
tomyson
2012年09月03日 12:08:39
8楼
难得一见的现象。
回复
gan470859152
2012年09月03日 12:08:48
9楼
回复
飞翔
2012年09月03日 12:43:32
10楼
难得一见的情况,多大的风能吹成这样?
回复
设计牛
2012年09月03日 13:15:37
11楼
哇靠
这什么啊
面条
很难说设计没有问题
回复