高规7.2.24的连梁最小配筋率是梁顶、底面一共的纵向配筋率吧?As'+As=pmin*b*h是吗?
高规7.2.24的连梁最小配筋率是梁顶、底面一共的纵向配筋率吧?
As'+As=pmin*b*h是吗?
2楼
因为看到兰定筠实战训练第10套第71题,认为这个纵向最小配筋率是指一侧的,所以有这个疑问。看规范,这里是一共的,7.2.25才是指一侧的
回复
3楼
怎么会是梁顶、底面一共的纵向配筋率呢,是梁顶或底面单侧的最小配筋率。
受弯构件控制全部纵筋的最小配筋率没有意义。
回复
4楼
高规和混规不一样,你看看用的是哪本规范
回复
5楼
7.2.24条和6.3.2条联系的话,宽高比大于1.5的连梁按框架梁设计,采用的受拉钢筋的配筋率。认为这个纵向最小配筋率是指一侧的,主要是受拉钢筋的配筋率。
个人觉得高规和混规是一样的,比如配筋率,箍筋体积配筋率,高规没有定义,概念是一样的,具体配筋率数值不同,
回复
6楼
回复
7楼
应该是一侧,柱采用一共的。
回复