谢谢,消防电梯集水坑导流管设置
xiaomeng
xiaomeng Lv.5
2004年08月25日 15:50:26
只看楼主

消防电梯坑底标高为-1.50m,旁设集水坑,但电梯坑周围有630和340厚的上翻梁,标高为-1.00~-2.50m,结构说我的150管穿梁很困难,那我的导流管该如何设?集水坑能放电梯井下吗?谢谢大家。

消防电梯坑底标高为-1.50m,旁设集水坑,但电梯坑周围有630和340厚的上翻梁,标高为-1.00~-2.50m,结构说我的150管穿梁很困难,那我的导流管该如何设?集水坑能放电梯井下吗?谢谢大家。
免费打赏
水84
2004年08月25日 16:03:36
2楼
集水坑放电梯井下可以,但没有旁设集水坑好。地梁和剪力墙预埋DN150的管道,应该没有问题,
不知你们的结构怎么考虑的?
回复
水84
2004年08月25日 16:05:58
3楼
预埋DN150的管道比较好,怕施工堵可以预埋两根。