在装饰工程中有很多地方用T4或T5灯管作为灯带,若按一个回路不超过25个灯具的数量,有时需很多回路,觉得不太合理,若按组算又有顾虑,请问各位大侠是如何解决此问题的,谢谢
在装饰工程中有很多地方用T4或T5灯管作为灯带,若按一个回路不超过25个灯具的数量,有时需很多回路,觉得不太合理,若按组算又有顾虑,请问各位大侠是如何解决此问题的,谢谢
2楼
1.用T4或T5灯管作为灯带通常一个回路控制在25米之内为好。
2.可以建议装饰设计采用LED做灯带光源
回复
3楼
1,记忆中规程规定,一个回路好象最多不能超过16个;
2,如果这么多,你的86墙面开关会吃不消。作过实验吗?一般一个标称250V/10A的面板开关,带到8-10个节能灯,或者3*40W的日光灯盘,开关拨动几次就会粘和烧死了。(奇胜,松本的也好不了哪里去),3盏40W的节能灯,足以让7A/250V的继电器触点用不了几天就烧毁。原因是:
A,这类感性负载灯具的视在功率,远大于有功功率;
B,由于这类灯具良莠不齐,有的起启动电流冲击太大。
我是开关厂家的顾问,类似这种故障处理多起了。所以,建议你,多设置几路开关,尽量减轻每路的负荷量,免得日后频繁烧开关,再想增加都没办法了。
回复
4楼
3楼的好象在替厂家说话呀?怎么不说开关的质量不行啊?回楼主,我在做用T4、T5灯带设计的时候,一般只考虑功率,一个回路不超过1~1.5KW,审图的也没说什么.当然开关控制是另外一回事了.规范上不是也有大型组合灯具不超过60个灯的说法吗?
回复
5楼
3楼说得有理,另外我不认为灯带可以按照大型组合灯具处理,按规范最多25个灯
回复
6楼
同意4楼意见