我是暖通专业的,做甲方,大家都知道,现在好多甲方都是水暖一个人来管理,所以给排水相对要弱一点,请问各位大虾,消火栓什么情况下带卷盘,什么时候不带卷盘?
我是暖通专业的,做甲方,大家都知道,现在好多甲方都是水暖一个人来管理,所以给排水相对要弱一点,请问各位大虾,消火栓什么情况下带卷盘,什么时候不带卷盘?
2楼
7.4.9 消防卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内地面任何部位,消防卷盘的安装高度应便于取用。
注:消防卷盘的栓口直径宜为25mm;配备的胶带内径不小于19mm;消防卷盘喷嘴口径不小于6.00mm。05高规
回复
3楼
谢谢楼上,我问的是什么情况下要带卷盘啊?
回复
4楼
是消防自救卷盘,比较重要的场合,需要自救的场合,如电梯前室、商场等。
回复
5楼
错 电梯前室 不要 因为这个东西 消防员根本用不上,仅仅是给普通人火灾初期使用,可以设置于距离电梯前室较远的消火栓箱内
回复
6楼
《高规》7.2.4条有规定:“高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼。展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘。”
回复
7楼
谢谢楼上!我赶紧看看去。
回复
8楼
再次感谢楼上,我看了,是05年新《高规》增设的条文。
回复
9楼
高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应在消防栓内设消防卷盘
小型商业用房也可以设置独立的消防软管卷盘
回复
10楼
再次感谢楼上,我看了,是05年新《高规》增设的条文。
回复
12楼
建规很高规上面都有关于消防卷盘的设置范围的,
并不是所有的消火栓都带卷盘的
以上网上写的很详细了
回复