全国统一定额中有关工程类别划分:1、1000KVA以上变配电设备安装为一类;1000KVA以下为二类;2、属于本类工程各种设备的配管电气安装和调试等分别划为一类或二类;请高手解答!!!!我是安徽的。

全国统一定额中有关工程类别划分:
1、1000KVA以上变配电设备安装为一类;1000KVA以下为二类;
2、属于本类工程各种设备的配管电气安装和调试等分别划为一类或二类;
请高手解答!!!!我是安徽的。
免费打赏
wx223401
2007年12月13日 16:53:07
2楼
我如你一样,也是有同样的困惑。供电部门是老虎不给钱不合闸,他们的解释是总容量大于1000KVA即为一类。我们是单台,可任你说破嘴,他们也不听。唉叹!安徽定额规则,不明解。下面是别市的,看你有没办法,同老虎较量。
给你一个深圳市建设局关于印发《深圳市建设工程类别划分标准》的通知
建筑安装工程类别划分
   (一)变配电设备安装工程
   一类:(1)系统电压≥35kV、单台容量≥1000kVA且总容量≥5000kVA;
   (2)系统电压≥35kV、总容量≥8000kVA;
   (3)系统电压10kV、总容量≥10000kVA。
   二类:(1)系统电压≥35kV、单台容量<1000kVA且总容量<8000kVA;
   (2)系统电压10kV、总容量≥5000kVA。
   三类:(1)系统电压10kV、总容量<5000kVA;
   (2)系统电压≤1kV。
   (二)送配电线路安装工程
   一类:(1)架空线路、系统电压≥35kV、单回长度≥3000m;
   (2)架空线路、系统电压10kV、单回长度≥5000m。
   二类:(1)架空线路、系统电压≥35kV、单回长度<3000m;
   (2)架空线路、系统电压10kV、单回长度<5000m;
   (3)电缆线路、系统电压≥35kV、长度≥5000m;
   (4)电缆线路、系统电压10kV、长度≥8000m。
   三类:(1)电缆线路、系统电压≥35kV、长度<5000m;
   (2)电缆线路、系统电压10kV、长度<8000m;
   (3)电缆线路、系统电压≤1kV。
   (三)电梯安装工程
   一类:电扶梯和运行速度在1.0m/s及以上电梯分部安装工程;
   二类:一类工程以外的电梯、小型杂物电梯分部安装工程。


回复