最近在做广东番禺一个装饰工程,因为要新装变压器。当地电力部门要求审核我们设计院的图纸,还规定天花内必须要用金属管穿线。另外他们还提出要求整个工程必须经过电力部门的验收。如果不通过他们就不送电。但我在当地不需要新装变压器的工地上就没听到这个说法,也不需要通过他们验收!我们的图纸在广州消防局已经报审通过,给人的感觉就是搞两个标准。请各位解惑!!~这情况只有在番禺才碰到了其他从来没遇到过!~
KBG管在装修时使用没有问题,但若要作为一次设计暗敷于墙内是不行的,因为壁太薄。我做一次设计的时候也从来不用KBG的。装修嘛~~~还是要得。
回复
23楼
兄弟们先仔细看看规范再抠字眼好不好!
“有可燃物的吊顶”正是“使用阻燃PVC管”的前提条件,人家可没说“有可燃物时不能用阻燃PVC管”。
换句话说,没有可燃物的吊顶内,连阻燃PVC管都不要求。
回复
24楼
我们吊顶都是用的石膏板和密度板。密度板都刷了两遍防火涂料。
其他工程不装变压器就不需要他们验收了。晕!~!
回复
25楼
关于这个问题的确是有两个标准的:
一、从低压配电设计规范 上看:
第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
二、从民用建筑电气设计规范上看:
9.4.1 金属管布线一般适用于室内、外场所,但对金属管有严重腐蚀的场所不宜采用。
建筑物顶棚内,宜采用金属管布线。
9.5.1 硬质塑料管布线一般适用于室内场所和有酸碱腐蚀性介质的场所,但在易受机械损伤的场所不宜采用明敷设。
建筑物顶棚内,可采用难燃型硬质塑料管布线。
另外从民用规范的措辞来看:推荐用金属管。但这是93年的规范
低规是95年的,吊顶我都是采用金属管,暗埋且不承受压力的用PVC
根据地方规定可以高于规范的原则,建议你符合他们的要求,尽量按要求去做。
呵呵! 大家交流交流!!!!
回复
26楼
学习
回复
27楼
我的一般做法是:如果导线在吊顶内敷设,则导线采用阻燃型导线,保护管采用阻燃型PVC管。
回复
28楼
可以用阻燃PVC管,但不可以用PVC波纹管做灯头连接管
回复
29楼
说的好,谁让我们是干这个的呢
回复
30楼
高低压配电图纸是要经过电业局审核的,否则是不允许送电的,没办法,电老虎啊,垄断行业.我们这边也是这样,我是厦门的,图纸来回就审了8次,差点破了记录.
回复
31楼
可以的,至少我经常做。
回复