无尘室急救
zhou0250712
2007年02月02日 18:48:58
来自于中央空调
只看楼主

我厂选用南京天加MAU,送风管道阀门全开,在送风端测得静压很小;风机品牌是东元,功率:22KW;满载电流:43.2A 测试数据如下:滤网 电机频率 测试电流 静压全装 35HZ 18.6A 100PA全装 50HZ 43.2A 150PA拿掉2/3高效 50HZ 200PA拿掉2/3初、中效 50HZ 250PA现在无尘室温湿度总上不去,请教各位高人,望提出宝贵意见。衷心感谢!

我厂选用南京天加MAU,送风管道阀门全开,在送风端测得静压很小;
风机品牌是东元,功率:22KW;满载电流:43.2A
测试数据如下:

滤网 电机频率 测试电流 静压
全装 35HZ 18.6A 100PA
全装 50HZ 43.2A 150PA
拿掉2/3高效 50HZ 200PA
拿掉2/3初、中效 50HZ 250PA


现在无尘室温湿度总上不去,请教各位高人,望提出宝贵意见。
衷心感谢!



免费打赏
zuwenbin
2007年02月02日 20:08:55
2楼
无尘室在MAU最初开启时应该在回风段滤网前加装无纺布,运行一段时间(时间长短视无纺布灰尘情况而定,脏了马上更换再运行,直至运行很长时间,无纺布看上去仍很少灰尘后方可取掉,这样可以防止你的初效.中效很快被污染堵塞,从你测试情况看,你得到初效.中效已经很堵了,不知道有没有做这一步?
回复
zhengshg1979
2007年02月03日 09:40:27
3楼
压力上不去,应该是风机的问题,可以测测风机的风压和风量
回复
zhengshg1979
2007年02月03日 09:42:49
4楼
确切的应该是风压不足,机外余压是多少?有600以上吗,能否把机组的参数弄上来分析分析
回复
sunyike0416
2007年03月05日 19:57:30
5楼
因该是过滤器问题,不知贵公司无尘室的级别是多少?建议初效每周进行更换或清洗,中效可以3个月更换一次.压差在500左右就很危险了.不过无尘室也没那么娇气的,温湿度的要求可能会因产品不同而要求不同吧,我们是CR1和1K级两处.你们的温湿度大概也是因为新风不足的原因而上不去,不知大家是否有不同见解?
回复
jian2194
2007年03月06日 08:34:27
6楼


静压很小 ?是什么意思? FFU+DC+MAU 系统 送风端测得静压为100PA 也是合理的!
你的问题应该和 送风端静压 关系不大!

看你是什么系统, 最好提供更多的资料。 比如空调的什么样的系统?FFU+DC+MAU ? MAU+AHU?
MAU 的设备参数。
看你问题可能是因为
回复
clockman
2007年03月12日 23:17:44
7楼
温湿度老上不去,是不是嫌露点太低了啊,如果送风露点没有问题的话,你应该检查下MAU的滤网段,和机外静压。

还有最近的运行参数和过去做个比较,因为洁净室的环境,受影响的方面比较多。

我们就遇到过风管防火阀脱扣,造成风管不畅,引起异常的情况
回复