消防水池发生沉降,原有水泵吸水管发生形变,需要在埋地的吸水管道上安装可以发生角度变化的接头,请教各位安装什么形式的接头比较合适?事情紧急,希望大家给予帮助~~小女子不胜感激!!
消防水池发生沉降,原有水泵吸水管发生形变,需要在埋地的吸水管道上安装可以发生角度变化的接头,请教各位安装什么形式的接头比较合适?事情紧急,希望大家给予帮助~~小女子不胜感激!!
2楼
水池进出水管本来就要加橡胶软接头的,如果沉降头的话用KXT-Ⅱ 型可曲挠橡胶接头就行了,不大的话就有KXT-Ⅰ型
回复
3楼
谢谢楼上~`
但是需要埋地啊``好象用橡胶软接头不太合适吧```因为从水池到水泵之间的吸水管是埋地的```而且那部分地面是处于室外啊```
回复
4楼
做个查检井,接头放井里就行了
回复
5楼
现在市场上有很多管件接头啊,比如PE电熔管件,90°的,45°的都有。
回复
6楼
我估计你的那个工程是个市政工程。水泵房和消防水池之间应该采用球墨给水铸铁管啊。所说的形变是不是水池或泵房的钢套管没做好,回填没有夯实?如果是这样,偶认为,把套管挖出来重新连接。
回复
7楼
工作量不大的话,我感觉还是重新做吧!!!
回复