一办公楼,裙房3层,主楼15层,热泵主机放在裙房屋面,有效容积1立方膨胀水箱放在屋顶,定压在回水立管顶部。 一开机,膨胀水箱冒水,何原因? 是系统中集气吗?还是水膨胀了,容积增大,使水冒出呢?定压在回水管顶部,热泵出水45度,水会气化吗? 同样帖子:http://co.163.com/forum/content/362_620652_1.htm
一办公楼,裙房3层,主楼15层,热泵主机放在裙房屋面,有效容积1立方膨胀水箱放在屋顶,定压在回水立管顶部。
一开机,膨胀水箱冒水,何原因?
是系统中集气吗?还是水膨胀了,容积增大,使水冒出呢?定压在回水管顶部,热泵出水45度,水会气化吗?
同样帖子:
http://co.163.com/forum/content/362_620652_1.htm
22楼
解决方法:
1:膨胀水箱位置加高,比系统最高点高2.5M
2:检查水系统排气是否正常?
3:确定膨胀水管是否是接在水泵的吸入口或集水器上.
回复
23楼
按照你这个逻辑推理,即使定压在水泵入口处,那仍然起泵时造成冒水啊;因为膨胀水箱高度一定,水泵安装高度一定,不管定压在哪个点,起泵时水泵扬程总会超出系统最高点压力啊
回复
24楼
在水泵的吸入口处除了水的静压外,是0啊,而在顶点的时候却不是这样,还有一半的阻力损失,这是运行的时候,当刚开始运行的时候,水泵中流量为0,他的压力也是逐渐的传递的
回复
25楼
回水管阻力大了,刚开始水泵从水箱吸出的水小于水泵压入的水
回复
26楼
我本人同意15楼意见
应该是系统中集气,刚开始运行时,系统从膨胀水箱排气,因为排气量大,而膨胀水箱容积小,所以水冒出,而气排出后,膨胀水箱就不再冒气了!
\
但想不通的是,系统停止运行时,为什么会集那么多气呢,而正常运行时就不集气呢?
请大家指教!
回复
27楼
你可以先试试把定压点放在水泵吸入口看看还冒不冒水,如果还冒的话,就是膨胀水箱小了,如果不冒了,那就是定压点的问题了
回复
28楼
支持19楼的意见。定压点不在吸入口,多出了一部分克服阻力的压头,在系统稳定前这部分压头都存在,稳定后会消失。就正常了。解决方法就是加大水箱。
回复
29楼
同意zhengshg1979的意见.
好同志.
回复
30楼
说的有道理啊
回复
31楼
应该是选小了吧!
回复