一办公楼,裙房3层,主楼15层,热泵主机放在裙房屋面,有效容积1立方膨胀水箱放在屋顶,定压在回水立管顶部。
一开机,膨胀水箱冒水,何原因?
是系统中集气吗?还是水膨胀了,容积增大,使水冒出呢?定压在回水管顶部,热泵出水45度,水会气化吗?
同样帖子:
http://co.163.com/forum/content/362_620652_1.htm
2楼
总面积有多大啊。初步断定为水箱小了。系统设置自动排气阀了吗?
回复
3楼
设置了啊
面积大概3万平方啊
回复
4楼
补水量一般为系统总水量的1%,大概估算一下3万平水箱容积最小应该在4立方米左右
回复
5楼
什么系统?膨胀水箱是一次侧的还是二次侧的?
回复
6楼
系统是一次水变流量系统
回复
7楼
有效容积1立方膨胀水箱放在屋顶
放在了主楼的屋面吗?按理说1个立方的已经不小了
是不是补水泵的扬程过大,或者压力控制有问题
回复
8楼
估计是膨胀水箱位置低于系统最高点+1m处!!!!!!!!!!
回复
9楼
nNA那请分析低于1m会产生什么问题呢?
回复
10楼
pppp膨胀水箱置于主楼屋面
补水并未采用补水泵,而是采用浮球阀补水
回复
11楼
只是开机的时候冒水吗?建筑面积有多大?看一下水容量是不是很大,如果是的话,真有可能膨胀水箱小了
回复