连梁刚度折减系数你们都取值多少,有什么要求和依据。
连梁刚度折减系数你们都取值多少,有什么要求和依据。
2楼
谢谢 分析的很好
回复
3楼
减系数:主要是指那些与剪力墙一端或两端平行连接的梁,由于梁两端往往变位差很大,剪力就会很大,所以很可能出现超筋。这就要求连梁在进入塑性状态后,允许其卸载给剪力墙,而剪力墙的承载力往往较大,因此这样的内力重分布是可以的。一般取0.5—0.7.注意:如连梁的跨高比大于等于5时,建议按梁输入,因此时梁往往是受弯为主,刚度不应折减。
规范条文见《高规》第5.2.1条
回复
4楼
如连梁的跨高比大于等于5时,建议按梁输入,因此时梁往往是受弯为主,刚度不应折减。
应该是可不折减,验算风荷载作用下的位移,连梁不宜折减,b级高度不应折减。
回复