敢问各位前辈,人防施工时需要注意哪些地方细节呢 ?比较容易出现错误的位置,请指教
敢问各位前辈,人防施工时需要注意哪些地方细节呢 ?
比较容易出现错误的位置,请指教
12楼
临空墙、人防区分隔墙要用止水螺杆,集水井、电梯井吊模的加固,上部备钢管和承台钢筋焊接,压上塔吊标准节。人防门洞口部钢筋,重点是门槛和底板一次浇筑,还是和墙一起浇筑。人防区底板顶板拉钩别忘记了。人防墙有的地区要求墙体水平筋在纵向钢筋内侧。
回复
13楼
回复
14楼
回复
15楼
学习了,谢谢分享
回复
16楼
1、人防结构的主筋和分布筋(尤其是人防门框)与常规结构的设计理念是不一样的,如:人防门框上,其主筋类似于常规结构的门垛箍筋,二者的上下层(或内外层)不能放错;
2、人防结构任何部位的模板加固时,对拉螺杆不得使用套管(否则失去密封效果);
3、人防结构上严禁随意开孔开洞;
4、混凝土的碳化深度、钢筋间距和保护层厚度是验收的必测项目,必须严格按照设计施工;
5、下门框在浇筑过程中经常难以浇筑饱满且难以振捣密实,施工中可采取加高模板超灌,然后在初凝前剔去多余砼并收面的方法解决;
6、人防段的混凝土除了底板分开浇筑外,其余的尽量一次浇筑完成,少留施工缝,不可避免的施工缝要认真凿毛和清理,保证其密闭性。
QQ:354282174
回复
17楼
回复
18楼
注意人防门周边钢筋的构造要求。水电预留管的制作。
这是质监站验收的重点
回复
19楼
分享资料 学习下
回复
20楼
多看一些专业性的知识吧
回复
21楼
1、认真阅读图纸。分清墙体的编号、外侧内侧筋的型号。以及人防门处选用的门洞代号选用的图解。
2、弄清楚墙体钢筋封头的大样、顶板钢筋在支座出的封头大样。
3、弄清迎波面和非迎波面的方向。
4、注意人防门的安装以及门洞口四周的加筋设置。
5、注意设备套管的设置。
6、墙、板不要随意留洞
7、水平、竖向施工缝注意设置止水钢板等
回复