关于低压进线盘主开关整定电流问题讨论
z68522
z68522 Lv.5
2007年01月19日 20:01:08
只看楼主

一台1250KVA变压器,进线盘断路器为DW15-2500,整定为2000A.问题1: 1250KVA变压器额定电流为1810A,为不让变压器过载运行,断路器整定值应为多少? 2: 若整定值为2000A,如不控制,变压器过负荷值可达多大? 3: 为防变压器过载运行,断路器整定值应如何确定,依据是什么?

一台1250KVA变压器,进线盘断路器为DW15-2500,整定为2000A.
问题1: 1250KVA变压器额定电流为1810A,为不让变压器过载运行,断路器整定值应为多少?
2: 若整定值为2000A,如不控制,变压器过负荷值可达多大?
3: 为防变压器过载运行,断路器整定值应如何确定,依据是什么?
免费打赏
ares_rambo
2007年01月19日 20:13:20
2楼
变压器有一定的过载能力!
尤其是干变!
没事的!
回复
z68522
2007年01月19日 20:26:55
3楼
我的意思是要使变压器在额定负荷范围内运行!
回复
han2003
2007年01月19日 22:20:51
4楼
整定一下就可以,比如0.9倍
回复
huanghesheng
2007年01月19日 23:04:39
5楼
长延时脱扣电流按变压器额定电流的1.1倍整定。
回复
qbw4607
2007年01月20日 18:06:36
6楼
变压器可以短时过载运行,如果想限制负荷,那么保护整定时不要动作于跳闸,动作于信号就可以了。尤其要考虑二次大电机启动时的电流冲击,整定值过小是不宜的。
回复
qbw4607
2007年01月20日 19:43:37
7楼
再说两句,修改一下,由于过流保护是速断的后备,还是按照正常整定,另加在超过额定值发信号的环节。人工减负荷较好。
回复
z68522
2007年01月24日 09:14:51
8楼
长延时脱扣电流按变压器额定电流的1.1倍整定,2000A可长期运行,1.3In可运行1小时,如不限制,变压器超负荷至40%.
回复