各位前辈,小弟才工作不久,在一家企业主要负责内部工程验收,最近有一个项目是铺设污水管道,在小区道路下埋深2米多,HDPE管材,已完成沟槽开挖,目前正在进行管道铺设。施工单位提出由于赶工期,降雨的原因,希望在管道连接后,先不砌筑污水检查井,直接进行闭水试验,合格后将管道部分回填,留出检查井周围,待最后污水检查井砌筑后再整体进行一次闭水试验。 小弟没什么经验,只是依据验收规范上的有关条文中阐述的“排水管道应带井进行闭水试验,并保证试验水头”的原则拒绝了施工单位的申请。请教下各位前辈,我这样的答复合适不?施工单位这样的闭水试验做法有无依据,是否合理?
有一点忘记说了,施工单位说如果同意不带检查井先对管道进行闭水试验,会保证试验水头满足上有管顶+2米的条件
回复
3楼
回复
4楼
没什么大问题,施工单位的意见有时很有道理,规范是死的,你可以活用。
回复
5楼
管都埋好了 还能没做检查井吗 不知道的 还是按照规范来 没错的
回复
6楼
施工的很多时候 看似没多大问题 他们那样做了只是为了求省事 并不一定不会出问题 虽然是小问题 但是还是按规范来吧 自己都不确定 就不要信经验了
回复
7楼
施工单位此举也是根据现场实际情况提出要求,再说最终还会做一次整体闭水试验,要是不合格的话还是施工单位吃亏,在做第一次闭水试验时注明是检查,不作隐蔽验收依据就好了,保护一下自己,呵呵
回复
8楼
不和施工程序,这样是有隐患的,到时做好井还得做闭水试验,到时出了事怎么办?会更影响工期,还是按程序来,别投机取巧,要不就签上出了事由施工单位全部负责可以。
回复
9楼
我记得规范上好像要求 闭水要分段做的吧 记不清楚了 我去查查规范 如果真是这样 你的整体闭水效果肯定会不好 即使严密性不够 也未必能检查出来
回复
10楼
“排水管道应带井进行闭水试验,并保证试验水头”
人家不是说了做完井在进行闭水试验么,不就满足“排水管道应带井进行闭水试验,并保证试验水头”???那不就可以了么
回复
11楼
关于你以“排水管道应带井进行闭水试验,并保证试验水头”的原则拒绝了施工单位的申请的做法,是对的。
在管线比较长的情况下,也可以分段试验,最后再作整体综合试验。但前提条件是检查井和管道必须是连通的。
在特殊条件下,譬如下水管道横穿道路而影响材料运输通道情况等,可以根据实际情况先对施工完的该段管道(如波纹管接头承插设计需做处理的及设计基础施工的,应在满足施工保养周期的条件)先作试验,一般来说检查井的砌筑及保养需要一定的周期,但应保证回填土按规范回填,其他工序(如道路砼施工等)应在整体管道验收合格后方可进行。
回复