请教住宅的供电方案
hnzhh
hnzhh Lv.2
2007年01月18日 13:26:55
只看楼主

对于正规开发商开发的住宅小区来说,一般都自己设高压房,变压器房等,但对于小城市的集资房来说,就是希望直接从市政引入380/220,直接使用,以降低造价,请问采用这种供电方案的最大计算负荷是多少?即多大负荷就得自己设置变压器?

对于正规开发商开发的住宅小区来说,一般都自己设高压房,变压器房等,但对于小城市的集资房来说,就是希望直接从市政引入380/220,直接使用,以降低造价,请问采用这种供电方案的最大计算负荷是多少?即多大负荷就得自己设置变压器?
免费打赏
wangkaiyimian
2007年01月18日 14:15:42
2楼
好象没有什么标准,主要取决于市政能提供多大转供容量。
回复
gdx8785
2007年01月18日 14:44:05
3楼
咨询一下当地供电部门为好,可以少走弯路
回复
yuji101
2007年01月18日 16:18:39
4楼
175kw
回复
sui
2007年01月18日 17:40:49
5楼
具体容量和接入方式,必须由当地供电部门作主,当然,咱们可以提出些意见,但供电局调度上的这些师傅们有行的通的实际经验,最好听他们的,不找麻烦
回复
hnzhh
2007年01月19日 12:06:59
6楼
多谢大家
回复
宝来
2007年01月19日 12:53:04
7楼

似乎小了,有的多层住宅三个单元的,共36户,每户按6KW走不大吧,都216KW了
回复
clark0527
2007年01月19日 21:16:11
8楼
得看看你建这个住宅一梯几户了,是什么档次,每户多少KW
计算一下容量先
一般说来小于315kVA,用杆式变压器
大于这个就得上箱变了
回复
eyu1023
2007年01月20日 00:36:45
9楼

请问数据从何而来?
回复
bqg
2007年01月20日 14:47:44
10楼

也想知道.
回复
zhaiqingxia
2007年01月20日 21:13:11
11楼
不知道究竟是哪里有规定,但是<全国民用建筑工程设计技术措施>电气有规定,参见第三章3.1.3第四条.我想措施应该是参照国家有关规范的.
回复

相关推荐

APP内打开