两层商业网点加四层住宅的多层建筑,是按所有商业的体积计算设置消火栓,还是按商业网点大于200平米设置消防卷盘考虑

两层商业网点加四层住宅的多层建筑,是按所有商业的体积计算设置消火栓,还是按商业网点大于200平米设置消防卷盘考虑
免费打赏
jiangxiao007
2012年08月05日 19:33:49
2楼
能达到商业服务网点的要求的话,这个楼按住宅考虑,没有超过七层,不需要设置消火栓,所以按“超过200个平方的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙”这条规定执行。个人理解,希望大家发表不同见解