请教一个问题,在高层建筑中,有一个面积约300平方米的厨房,有固定的外窗,不能开启。此厨房设有排油烟系统,还要不要设消防排烟系统?

请教一个问题,在高层建筑中,有一个面积约300平方米的厨房,有固定的外窗,不能开启。此厨房设有排油烟系统,还要不要设消防排烟系统?
喋血东京
2007年01月18日 09:18:46
2楼
我觉得设!
高规8.4.1.2明确说了!
超过100平米的!设固定窗的!
回复
wln6853
2007年01月18日 09:35:27
3楼
同意!
回复
liuyangkee
2007年01月18日 16:35:37
4楼

关键是你的厨房是可燃等级比较高的 
回复
toplhc
2007年01月18日 17:21:38
5楼
一类或者超过32米的二类面积超过100m2的房间都要有排烟设施
回复
edilaobai
2007年01月18日 17:42:31
6楼
1 要设消防排烟
2 要设油烟处理装置
3 要设新风系统
4 高规也又要求
回复
kyipie
2007年01月19日 01:09:00
7楼
必须设
回复
wlq258702
2007年01月19日 10:17:05
8楼
不会将厨房分成若干功能间吗?比如主食间,副食间等.
回复
zhengshg1979
2007年01月19日 13:35:03
9楼
你的窗户打不破吗,只要不是强化玻璃能打破按理说可以不设
回复
农民不懂高压电
2007年01月20日 08:32:52
10楼


请教,为什么说厨房是可燃等级比较高的呢?
回复
wwzzjj1969
2007年01月22日 11:31:29
11楼
外窗被橱柜等厨房设备堵上了,原设计是北京院的,有几个厨房,厨房没有设消防排烟,只是面积小一些,但也超过100平方米了,这次是两个厨房合并了。所以面积大了一些。我还是加上消防排烟系统吧。餐厅区域是有消防排烟的。无非是多走一段管道,加两个排烟风口的事。现在只是不能确定的是到底厨房是不是非加消防排烟才行。
因为高规8.1.3.2和8.4.1.2规定设排烟,但条文说明中列举的一些房间类型没有提到厨房,但提到餐厅。(8.1.3.2的条文说明:----3.房间的排烟:以尽量减少排烟系统设置范围为出发点,房间的排烟只规定“面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间”这句话只是定性的,人定量上如何确定,这个问题在过去的设计中给设计人员带来疑惑,考虑到建筑使用功能的复杂性等因素的限制,仍不宜按定量规定,只能列举一些例子供设计人员参考。例:多功能厅、餐厅、会议室、公共场所及书库、资料室、贵重物品陈列室、商品库、计算机房、电讯机房等。)似乎厨房不属于此类房间。