消防防排烟管道板材厚度及连接方式
机灵的斑马
2022年06月27日 17:35:23
来自于通风排烟
只看楼主

一、防排烟风管板材厚度 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB?50243-2016: 4.2.3 金属风管的制作应符合下列规定:1 金属风管的材料品种、规格、性能与厚度应符合设计要求。当风管厚度设计无要求时,应按本规范执行。钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-1的规定。镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计或合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于80g/m2板材;不锈钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-2的规定;铝板风管板材厚度应符合表4.2.3-3的规定。


一、防排烟风管板材厚度


《通风与空调工程施工质量验收规范》GB?50243-2016:


4.2.3 金属风管的制作应符合下列规定:


1 金属风管的材料品种、规格、性能与厚度应符合设计要求。当风管厚度设计无要求时,应按本规范执行。钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-1的规定。镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计或合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于80g/m2板材;不锈钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-2的规定;铝板风管板材厚度应符合表4.2.3-3的规定。

表4.2.3-1?钢板风管板材厚度


注:1?螺旋风管的钢板厚度可按圆形风管减少10%~15%。

????

        2?排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。


???? 3?不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管。


《建筑防烟排烟系统技术标准》GB?51251-2017:


6.2.1  风管应符合下列规定:


1 风管的材料品种、规格、厚度等应符合设计要求和现行国家标准的规定。当采用金属风管且设计无要求时,钢板或镀锌钢板的厚度应符合本标准表6.2.1 的规定。

表6.2.1?钢板风管板材厚度


二、连接方式


《建筑防烟排烟系统技术标准》GB?51251-2017:


6.3.1  金属风管的制作和连接应符合下列规定:


1 风管采用法兰连接时,风管法兰材料规格应按本标准表6.3.1 选用,其螺栓孔的间距不得大于150mm,矩形风管法兰四角处应设有螺孔;


表6.3.1 ?风管法兰及螺栓规格


2 板材应采用咬口连接或铆接,除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚大于1.5mm的可采用焊接;


3 风管应以板材连接的密封为主,可辅以密封胶嵌缝或其他方法密封,密封面宜设在风管的正压侧;


4 无法兰连接风管的薄钢板法兰高度及连接应按本标准表6.3.1 的规定执行;


5 排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料,绝热材料的施工及风管加固、导流片的设置应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB?50243的有关规定执行。


6.3.4  风管的安装应符合下列规定:


1 风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,且现场风管的安装不得缩小接口的有效截面。


2 风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。

w暮歌
2022年06月28日 17:28:12
2楼

感谢楼主分享

回复
快乐坤坤
2022年06月29日 17:24:35
3楼

感谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开