【现场求助】600m电缆全程套碳素管该怎么施工,第一次干?
wujian1969
wujian1969 Lv.8
2012年07月30日 20:26:34
只看楼主

600米YJV22 3×120 10KV电缆要求全部套上DN100碳素管然后埋深1米,该怎样组织施工?放缆和穿管时都用什么设备呀?穿这么长的管第一次干。

600米YJV22 3×120 10KV电缆要求全部套上DN100碳素管然后埋深1米,该怎样组织施工?放缆和穿管时都用什么设备呀?
穿这么长的管第一次干。
免费打赏
hanzhg54
2012年07月30日 23:40:53
2楼
这种工程我的做法是:
先把电缆全程放入沟内,再把管子一节节套上去,也就是说是“管套线”而不是“线穿管”。
回复
wujian1969
2012年07月31日 10:04:00
3楼
这样做感觉工程量很大,如果先把管子放沟里分段填埋(50米一段),管里面预穿铁丝或麻绳然后用铁丝往外带电缆是否会好一点。这样做用什么设备往外拉缆?
回复
lingxuct
2012年07月31日 11:07:30
4楼
才600米?多少个转弯?

埋管时直线段每100米做一个井,转弯的井里能做导向轮的支架放导向轮(注意转弯半径不能太小),管内穿钢丝绳,用卷扬机拉电缆。
回复
智库
2012年07月31日 13:48:59
5楼
请问为什么要套“碳素管”?
回复
lijie28929086
2012年07月31日 23:15:08
6楼
都地埋一米了,如果是铠装电缆,上面加盖一层砖就行了啦
回复
hanzhg54
2012年07月31日 23:16:24
7楼
先埋管,后穿线的方法看似很合理,实际上施工难度较大,主要是牵引电缆入管这道工序要求比较高,就算是直线段也离不开机械;相反,如果先把电缆放好,然后按照电缆井的距离30米一段把碳素管套上去,有10个人不依靠机械就轻松完成。套完管子后在管子的接口处和转弯处做电缆井即可。
回复
ee8846
2012年08月01日 09:21:39
8楼


同问为何要穿管 铠装缆可直埋或敷设在沟内电缆支架上面
回复
我是农场主
2012年08月01日 09:44:40
9楼
铠装电缆可以直埋,况且埋深还一米
回复
y806099267
2012年08月01日 09:52:07
10楼
原帖由 lingxuct 于 2012-7-31 11:07 发表
才600米?多少个转弯?

埋管时直线段每100米做一个井,转弯的井里能做导向轮的支架放导向轮(注意转弯半径不能太小),管内穿钢丝绳,用卷扬机拉电缆。 [/quote
这个方法好 我们也是这么干的
回复
y806099267
2012年08月01日 09:53:32
11楼
没有你这么干的
回复

相关推荐