【现场求助】600m电缆全程套碳素管该怎么施工,第一次干?
wujian1969
wujian1969 Lv.8
2012年07月30日 20:26:34
只看楼主

600米YJV22 3×120 10KV电缆要求全部套上DN100碳素管然后埋深1米,该怎样组织施工?放缆和穿管时都用什么设备呀?穿这么长的管第一次干。

600米YJV22 3×120 10KV电缆要求全部套上DN100碳素管然后埋深1米,该怎样组织施工?放缆和穿管时都用什么设备呀?
穿这么长的管第一次干。
免费打赏
mente521
2012年08月01日 10:03:15
12楼
一般600米高压电缆应该分两盘进场吧,这样中间就要做个中间头,实际上就是每段才300米,这样电缆穿起来很简单,50米做个井,然后用卷扬牵引或者保险起见用人工也能放(因为有的地方要求的严只有YJV32的电缆可以牵引)。
回复
william19988
2012年08月01日 10:53:44
13楼

这种做法正确。
回复
cheng0539
2012年08月01日 11:23:18
14楼


就乱说,你这个方案施工距离短一点还好,他那可是600米啊,管子不可能做的太短,这样子在电缆上套管子得多难啊!
回复
踏雪
2012年08月01日 11:31:12
15楼
学习了
回复
hyf789789
2012年08月01日 12:34:19
16楼
600米不长,10KV-3*120平方不大,施工:1.开挖敷设保护管,2.转弯处及直线距离适当处要设置电缆手孔井,3.用串管器引入电缆钢绳网套,4.将适应于拖拉电缆的动力进行牵引电缆到位,(敷设时请注意电缆外绝缘损坏)5.如电缆长度不长,可连接制作电缆中间头等等。
回复
iissmm
2012年08月01日 14:00:17
17楼
过来学习学习!!
[URL=http://www.steeljewelrymanufacturer.com/][COLOR=white]stainless steel jewelry[/COLOR][/URL]
回复
zhao_7660973
2012年08月01日 14:01:47
18楼
敷设碳素管同时回填300~500毫米土,每100米左右,剥开1米做为穿穿管器的作业面,管路都敷设完毕,用穿管器先穿过碳素管,在带钢丝绳,把钢丝绳全带过去后,一侧放电缆盘,一侧放卷扬机,两头每人拿个对讲机,中间放一个对讲机同电缆和钢丝绳连接处一起走,对讲机是三方联系的工具,发现卡阻以便及时停机处理。
回复
zhang430628
2012年08月01日 14:42:17
19楼
在排管时就把钢丝绳穿在管内,尾部用电动或内燃机绞关牵引做好钢丝绳套头的电缆,端部用电动机械式电缆推助器往管内推动电缆。
回复
dq1680000
2012年08月01日 15:10:38
20楼
说的好,大家多多发言
回复
jianhua4350
2012年08月01日 16:27:25
21楼
根据规范做几个井就行了呗
回复

相关推荐