【现场求助】600m电缆全程套碳素管该怎么施工,第一次干?
wujian1969
wujian1969 Lv.8
2012年07月30日 20:26:34
只看楼主

600米YJV22 3×120 10KV电缆要求全部套上DN100碳素管然后埋深1米,该怎样组织施工?放缆和穿管时都用什么设备呀?穿这么长的管第一次干。

600米YJV22 3×120 10KV电缆要求全部套上DN100碳素管然后埋深1米,该怎样组织施工?放缆和穿管时都用什么设备呀?
穿这么长的管第一次干。
免费打赏
helantie
2012年08月01日 16:31:13
22楼
学习学习
回复
zhangjichuan1975
2012年08月01日 16:43:43
23楼
10KV电缆采用3*120高压电缆。穿DN100涂塑钢管保护,直线段每不大于60米和转弯处设一电缆井。施工时采用穿光纤的放线钢丝引导,人工拉拽可以完成,600米不算什么,我刚负责敷设3*50的10KV电缆1200米长,已经完工了。10KV3*120的电缆不算长,不必着急。
回复
gressk
2012年08月01日 16:48:17
24楼
学习了学习了!
回复
huifeide008
2012年08月01日 16:50:27
25楼
先下管后穿线,工具用到绞磨机、滑轮,很简单的活,我是青岛的这边供电局明确规定所有电缆不允许直埋了。
回复
yyj630623960
2012年08月01日 16:53:16
26楼
这种工程一般都是供电公司的活,不具备资质的单位不能干的,按照设计图纸按图施工,目前的分工,一般分土建和机电两部分施工,先做套管敷设,中间按照要求加电缆井,机械牵引穿高压电缆,穿线前供电公司要土建验收的,合格后才能穿线。
回复
wangweivcc8
2012年08月01日 17:31:45
27楼
30米留一个检查井,穿线时用电动牵引工具
回复
llccll11
2012年08月01日 18:39:46
28楼
需要设置电缆井30米一个
回复
lzhl2011
2012年08月01日 19:01:21
29楼
回复
hanzhg54
2012年08月01日 23:50:15
30楼

是没有我这么干的,可是这就是创新,穿管子的目的是什么,是保护电缆,机械牵引很容易伤到电缆,从最终效果来看,既给电缆套上管子,有没有使电缆受到额外的拉力,为什么不可以?
回复
玉树凌风
2012年08月02日 01:32:28
31楼
应该是先放线,后套管快且便于施工。