600米YJV22 3×120 10KV电缆要求全部套上DN100碳素管然后埋深1米,该怎样组织施工?放缆和穿管时都用什么设备呀?穿这么长的管第一次干。
600米YJV22 3×120 10KV电缆要求全部套上DN100碳素管然后埋深1米,该怎样组织施工?放缆和穿管时都用什么设备呀?
穿这么长的管第一次干。
22楼
回复
23楼
10KV电缆采用3*120高压电缆。穿DN100涂塑钢管保护,直线段每不大于60米和转弯处设一电缆井。施工时采用穿光纤的放线钢丝引导,人工拉拽可以完成,600米不算什么,我刚负责敷设3*50的10KV电缆1200米长,已经完工了。10KV3*120的电缆不算长,不必着急。
回复
24楼
学习了学习了!
回复
25楼
先下管后穿线,工具用到绞磨机、滑轮,很简单的活,我是青岛的这边供电局明确规定所有电缆不允许直埋了。
回复
26楼
这种工程一般都是供电公司的活,不具备资质的单位不能干的,按照设计图纸按图施工,目前的分工,一般分土建和机电两部分施工,先做套管敷设,中间按照要求加电缆井,机械牵引穿高压电缆,穿线前供电公司要土建验收的,合格后才能穿线。
回复
27楼
30米留一个检查井,穿线时用电动牵引工具
回复
28楼
需要设置电缆井30米一个
回复
29楼
回复
30楼
是没有我这么干的,可是这就是创新,穿管子的目的是什么,是保护电缆,机械牵引很容易伤到电缆,从最终效果来看,既给电缆套上管子,有没有使电缆受到额外的拉力,为什么不可以?
回复
31楼
应该是先放线,后套管快且便于施工。
回复