600米YJV22 3×120 10KV电缆要求全部套上DN100碳素管然后埋深1米,该怎样组织施工?放缆和穿管时都用什么设备呀?穿这么长的管第一次干。
600米YJV22 3×120 10KV电缆要求全部套上DN100碳素管然后埋深1米,该怎样组织施工?放缆和穿管时都用什么设备呀?
穿这么长的管第一次干。
32楼
学习了,谢谢!刚好有个类似的工程
回复
33楼
现在讲究的都是又保险,短距离的低压还可以直埋,10kV是不可以的必需套管
回复
34楼
这个赞同
回复
35楼
碳素管的问题还是没解决
回复
36楼
最好的办法是先埋管后穿线,管子的长度是6米电缆长600米如果后穿管子工程很大;
回复
37楼
这么长的10kV电缆常规应该有两种做法:
(1)铠装电缆直接直埋,这对通廊的要求比较高,需要在不易开挖的地段才能实施;
(2)排管+手孔的方式,先将排管和手孔井做好再施放电缆,这种可不用铠装电缆。
具体选用那种方式,应根据现场实际满足电缆施放、安全可靠运行的要求。
回复
38楼
在中间多设几座工作井,跨距不超过50米一个,这样穿线就方便了。
回复
39楼
回复
40楼
先埋管后穿线,为了事后更换电缆成为可能,必需管子能够穿线,一定要先给管子做基础并抄平直线敷设,而后就是
100米做个井施工也没有多大困难。
回复
41楼
回复