那位大师搞过无补偿直埋。很想学习学习,具体有那些资料可以参考。谢!谢!谢!谢!谢!
那位大师搞过无补偿直埋。很想学习学习,具体有那些资料可以参考。谢!谢!谢!谢!谢!
2楼
求教中,请高手指点,小弟也想学习。
回复
3楼
这本书里有:http://co.163.com/forum/content/1829_467443_1.htm
回复
4楼
来我们煤热院吧
回复
5楼
4楼是哪里煤热院的?北京?
回复
6楼
直埋管道的敷设有无不偿方式及有补偿方式两种。
说一下二种无不偿方式
无不偿方式是热力管道不设热补偿器。整个管道在嵌固条件下工作,而产生应力。目前国际上有两种著名的理论。
1.美国的安定性分析理论,把应力分为一次应力、二次应力及峰值应力。热力管道内压及外载产生的应力为一次应力,此应力不是自限性的。有温差引起的热应力称为二次应力,这种应力是自限性的。在设计中以一次应力和二次应力的组合形式来进行校核。
经实践证明对于DN500mm一下的直埋管道的敷设,采用这种理论设计是可行的,也是最简单的,并证明温度位150摄氏度以下的直埋管道的直管道段,完全可以不设补偿器。
回复
7楼
2.弹性理论分析,北欧各国设计直埋管道的依据。主要特点是供热管网在工作之前惊醒预热。预热温度是管道运行温度和限制的最低温度之间。要求预热温度与工作温度及最低温度所产生的热应力,不得超过管道的许应力。
管道的预热方式有敞开式和覆盖式两种。敞开式的特点管沟槽在管道预热时是敞开的。这种方式不需要补偿,不必设固定点,其工程造价最低。
回复
8楼
不懂就不要胡说。错误的把应力分类法和安定性分析理论混为一谈。就暖通专业范围内来说,应力分类法是规范对于热力管道(包括架空敷设,地沟敷设,直埋敷设)的应力分析和计算的原则。而安定性分析理论只是运用应力分类法针对热水管道直埋敷设产生的二次应力分析和计算的理论。安定性分析理论也不是美国的。
热水管道直埋敷设是有两种理论即安定性分析理论(也称弹塑性分析理论)和弹性分析理论。这个我在前面已经说过,看这里http://co.163.com/forum/content/165_554120_1.htm
回复
9楼
你要搞清楚什么是弹性分析理论和什么是预应力安装。北欧一些国家90年代初就开始采用安定性分析理论了。不知道你是从哪里抄的。通过预热管道的安装方式是预应力安装的一种。采用两种理论即安定性分析理论和弹性分析理论进行设计施工时都可以采用预应力安装。
回复
10楼
哪的煤热院呢?
回复
11楼
大哥 不是一句两句就说明白的 希望还是多看看书和规范吧
回复