新手请假无功补偿的原因和处理办法
he-wei
he-wei Lv.6
2024年03月09日 12:24:53
只看楼主

分布式光伏电站,400kW,是一个发动机生产厂房。在并网运营一个月后,发现无功补偿从0.96降到0.80多点的情况。 技术上我不是大拿,希望各位兄弟姐妹们帮我补补课,谢谢了。

分布式光伏电站,400kW,是一个发动机生产厂房。在并网运营一个月后,发现无功补偿从0.96降到0.80多点的情况。

技术上我不是大拿,希望各位兄弟姐妹们帮我补补课,谢谢了。

免费打赏
lanwoniu83
2024年03月11日 20:59:29
3楼

我估计你这种情况是中午光伏发电多的时候,出现倒送的情况了吧?建议更换无功补偿控制器


回复
lanwoniu83
2024年03月11日 21:03:38
4楼

还有一种方案,把光伏接入变压器低压侧断路器下,无功取样CT之前。不过这要看供电公司是否同意了

he-wei:这个是常规接入位置。

扬州华锦电气

这种接法只能在用户全部消纳的情况下有效,如用户节假日或者生产减少时用电负荷自然大幅降低就会出现返送上网,这时返送上网的反向无功电容柜是没有办法去补偿的,而反向无功都会被计量表统计月底功率因数就会不达标而产生无功罚款。

回复
扬州华锦电气
2024年03月26日 09:05:52
5楼

由于用户原有配置的普通无功补偿控制器设计原理限制,它只能识别一条线路正向供电,也就是市电供电状态下正常工作是没有任何问题的;当企业光伏并网后对原有普通控制器来说就又多了一条反向方式供电,特别是企业不能全额消纳出现返送上网的状态下时,普通控制器就不能正常工作了就会造成功率因数降低从而产生无功罚款。

解决这个问题的最简单有效的办法就是改造光伏专用的四象限无功补偿控制器。所谓四象限光伏专用无功补偿控制器根据四象限无功原理,通过实时测量双向供电的有功和无功数据,可以计算出四个象限的有功、无功功率,实时得出负载在光伏发电充足时,或光伏发电功率不足负载使用时也就说,无论用户是在全部使用光伏电的情况下,或者光伏发电用了一部分上网一部分的情况下,又或者是光伏电和市电共用的情况下,以及光伏发电全额上网的情况下,RPC3500PV系列光伏专用四象限补偿控制器都能准确的投切电容器组且在控制器显示屏能查询到四象限的相关数据的。针对性解决双向电流系统,结合精确容量补偿,确保实时补偿功率因数可达0.95以上 

lanwoniu83:有个项目,更换了四象限无功补偿控制器,但产生反向无功了,还是被考核了,请问是什么原因?

扬州华锦电气

确定是专业的四象限光伏专用控制器吗?光伏四象限补偿控制器与普通补偿控制器主要区别:既然叫四象限控制器就不能只体现在名称上,光伏四象限补偿控制器在硬件和软件上都要与普通补偿控制器有明显区别的。硬件上要有能采集光伏发电的电流信号输入端子,这样在光伏四象限控制器上可以查询到光伏发电的相关数据,在极端情况下这些数据是非常必要的;软件上至少在补偿控制器设置参数中有两套功率因数设置,分别是正向供电时的投入和切除以及光伏发电反向供电时的投入和切除,同时控制器的显示屏幕中能够显示四象限坐标图,这样就可以和供电局的四象限计量表进行比对,保证各项参数与计量表一致才能使补偿更为准确。建议采用RPC3500PV系列光伏系统专用四象限无功补偿控制器。

回复