由于配电室面积有限,10KV高压进线单独在地下室,在楼上设计有一个高低压室,里面有两台10KV柜一台2000KVA干式变压器,还有部分低压配电柜,请教一下专家们:10KV高压柜和干式变压器以及低压配电柜在一排布置,即左侧为10KV高压柜,中间是干式变压器油编是低压配电柜,柜子与柜子之间无缝隙,这样的布局方式符合设计规程吗?
由于配电室面积有限,10KV高压进线单独在地下室,在楼上设计有一个高低压室,里面有两台10KV柜一台2000KVA干式变压器,还有部分低压配电柜,请教一下专家们:10KV高压柜和干式变压器以及低压配电柜在一排布置,即左侧为10KV高压柜,中间是干式变压器油编是低压配电柜,柜子与柜子之间无缝隙,这样的布局方式符合设计规程吗?
2楼
高压和低压不能放在一起的,还有单排柜子长度不能超过6m
回复
3楼
可以放置在一排.总长按低压柜长度考虑,6米以上两侧设出口,超过15米中间还要增加出口.
不过单台变压器的话,10kV柜最少也要三面吧,1计量,1PT,1断路器.
回复
4楼
回复
5楼
谢谢各位指教!PT和计量都不在本配电室,本配电室是个二级配电室。
回复
6楼
排在一起没有缝隙设备外壳的防护等级要符合规范要求
回复
7楼
放在一排没有任何问题啊
回复
8楼
放在一起可以,注意一下干变的安全等级,最好留200mm的间距。
回复
9楼
楼主说的我见过,两侧是10KV的隔离开关(柜),紧靠是干式变压器,再靠过去是低压开关柜,好象是可以吧。
回复
10楼
2000KVA干式, 散热怎么没考率????