北京地区地下车库喷淋系统
sccotwzh
sccotwzh Lv.2
2007年01月15日 09:21:01
只看楼主

求救:北京地区地下车库喷淋系统是采用湿式还是干式系统,车库没有加热,只有通风和排烟,谢谢大家!

求救:北京地区地下车库喷淋系统是采用湿式还是干式系统,车库没有加热,只有通风和排烟,谢谢大家!
免费打赏
sccotwzh
2007年01月16日 11:09:46
2楼
没有人顶只好自己顶一下
回复
zqlnet@co163
2007年01月16日 12:31:42
3楼
北京地区地下车库喷淋系统,车库没有加热,只有通风和排烟,采用干式系统啦
回复
xuy123123
2007年01月16日 12:50:29
4楼
看下《喷规》吧,低于4度,要做干式
回复
lushuier
2007年01月16日 12:52:28
5楼
北京地区地下车库喷淋系统,车库没有加热,只有通风和排烟,采用干式系统啦
湿式会冻 北京冬季采暖温度-9度
回复
qwer2050
2007年01月16日 18:22:22
6楼
北京地区地下车库喷淋系统,车库没有加热,只有通风和排烟,采用干式系统是可以的
不过干式系统存在喷水滞后问题,为了提高消防系统安全性能,建议采用预作用系统代替,再说北京地区地下车库喷淋系统多采用预作用系统,事例很多的,效果都不错
回复
zgcumt
2007年01月16日 21:51:45
7楼
北京地区地下车库喷淋系统,车库没有加热,只有通风和排烟,采用干式系统是可以的
不过干式系统存在喷水滞后问题,为了提高消防系统安全性能,建议采用预作用系统代替,再说北京地区地下车库喷淋系统多采用预作用系统,事例很多的,效果都不错
回复
jasonking
2007年01月17日 10:41:28
8楼
如楼上所说,预作用比较好!
回复
sccotwzh
2007年01月17日 11:00:01
9楼
谢谢各位的回复,车库的面积在2500平方左右,这样一来的话,是不是要很多报警阀,多个报警阀可以共用一套气压维护装置吗?谢谢
回复
qwer2050
2007年01月21日 14:44:06
10楼




当然是可以的
回复