求救:北京地区地下车库喷淋系统是采用湿式还是干式系统,车库没有加热,只有通风和排烟,谢谢大家!
求救:北京地区地下车库喷淋系统是采用湿式还是干式系统,车库没有加热,只有通风和排烟,谢谢大家!
2楼
没有人顶只好自己顶一下
回复
3楼
北京地区地下车库喷淋系统,车库没有加热,只有通风和排烟,采用干式系统啦
回复
4楼
看下《喷规》吧,低于4度,要做干式
回复
5楼
北京地区地下车库喷淋系统,车库没有加热,只有通风和排烟,采用干式系统啦
湿式会冻 北京冬季采暖温度-9度
回复
6楼
北京地区地下车库喷淋系统,车库没有加热,只有通风和排烟,采用干式系统是可以的
不过干式系统存在喷水滞后问题,为了提高消防系统安全性能,建议采用预作用系统代替,再说北京地区地下车库喷淋系统多采用预作用系统,事例很多的,效果都不错
回复
7楼
北京地区地下车库喷淋系统,车库没有加热,只有通风和排烟,采用干式系统是可以的
不过干式系统存在喷水滞后问题,为了提高消防系统安全性能,建议采用预作用系统代替,再说北京地区地下车库喷淋系统多采用预作用系统,事例很多的,效果都不错
回复
8楼
如楼上所说,预作用比较好!
回复
9楼
谢谢各位的回复,车库的面积在2500平方左右,这样一来的话,是不是要很多报警阀,多个报警阀可以共用一套气压维护装置吗?谢谢
回复