甲类厂房单个房间小于300平米可以自然排烟么
jship
jship Lv.4
2012年07月26日 11:35:28
来自于通风排烟
只看楼主

9.1.3 下列场所应设置排烟设施:1 丙类厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房;2 占地面积大于1000m2 的丙类仓库;3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;4 中庭;5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;

9.1.3 下列场所应设置排烟设施:

1 丙类厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房;
2 占地面积大于1000m2 的丙类仓库;
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
4 中庭;
5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
7 其它建筑中长度大于40m 的疏散走道。
条文解释
1 工业建筑中,因生产工艺的需要,房间面积超过300m2的地上丙类厂房比比皆是,有的无窗或设有固定窗,如洁净厂房等,有的则开有大面积外窗;有的平面面积达数万平方米,如电子、纺织、造纸厂房、钢铁与汽车制造厂房等。丙类厂房中人员较多,过去一直没有要求设置排烟的规定,发生火灾时给人员疏散和火灾扑救带来一定隐患。平面面积巨大的建筑物发生火灾后,依靠自然排烟,烟气往往排除困难。

想请教下甲类厂房总面积超过1000平米,单个分割的房间没超过300平米,请问下单个分割房间可以采用自然排烟么?还是一定要采用机械排烟呢?丙类厂房要求超过300平米的房间要机械排烟~~~
免费打赏
jship
2012年07月26日 16:41:32
2楼
好冷呀这贴,有没有高人指点下
回复
yang0449
2012年07月27日 13:48:19
3楼
甲类厂房一般设计机械通风和事故通风,都是易燃易爆物品,着火基本就爆,不用排烟的。
可以加个QQ424481322 大家互相学习下
回复
syguolu
2012年07月27日 23:45:09
4楼
总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室
回复
l7780968
2012年07月29日 09:13:55
5楼
这个不知道阿 来学习学习 希望有人能解答
回复
雪中松叹
2012年07月29日 11:11:34
6楼
可以自然排烟的,个人看法
回复
kannimabia
2012年08月01日 11:25:09
7楼
在怎么分隔,总面积不还是1000吗。
回复
jiangyanjun1221
2012年08月09日 11:24:40
8楼
,期待高人指导啊,学习中.....
回复
suyueying-
2012年08月09日 14:57:12
9楼
不用,甲类厂房一旦着火就会爆,排烟干嘛。
回复
马克
2012年08月09日 15:59:58
10楼
是的,甲乙类的,真的着火了直接就爆炸掉了,根本不需要排烟。
回复
瑞瑞
2012年08月09日 16:08:23
11楼
楼主,你看一下建筑图,一般来说,甲类厂房就是框架形式,只有几个柱子,全开敞的,这也是工艺防火、防爆要求。