住宅消火栓布置在入户门处时如何保证两股水柱?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2007年01月14日 23:37:16
只看楼主

住宅消火栓布置于楼梯间休息平台时可以上下借用,从而保证每个楼层都有2股水柱保护到,但消火栓布置于入户平台时,如何保证两股水柱呢,应该不能借用上下层的消火栓吧?那么需要设置两个消火栓还是双出口消火栓还是双立管双出口消火栓?

住宅消火栓布置于楼梯间休息平台时可以上下借用,从而保证每个楼层都有2股水柱保护到,但消火栓布置于入户平台时,如何保证两股水柱呢,应该不能借用上下层的消火栓吧?那么需要设置两个消火栓还是双出口消火栓还是双立管双出口消火栓?
免费打赏
wdwxmaq
2007年01月15日 11:05:23
2楼
要看你是塔式住宅还是单元式住宅
回复
飞鱼
2007年01月15日 13:09:11
3楼
单元式住宅
回复
applan
2007年01月15日 14:24:46
4楼

我觉得双阀双栓单立管应该没有问题的。

参考高规<18F的做法。
回复
yanglan
2007年01月15日 20:10:53
5楼
布置在平台上的好处就是上下可以借用
回复
zjw1316189
2007年01月16日 09:29:17
6楼
规范上对使用单立管双阀双出口的使用情况有明确的规定啊,查查
回复
黑面神猴
2007年01月16日 09:32:09
7楼
这个问题在高规上有规定的,如果是18层及18层以下的单元式住宅,18层及其以下的、每层不超过8户、建筑面积不超过650平米的塔式住宅可以布置成双栓。
从楼主的问题来看应该属于此类的住宅,如果不是的话,可能这层不应该只有一个消火栓吧?在其他消火栓的保护半径范围之内就应该满足要求了。
回复
applan
2007年01月16日 09:32:09
8楼

唯一一个问题就是有时会和结构梁有冲突。
回复
黑面神猴
2007年01月16日 09:34:54
9楼
请问今天,消火栓布置在楼梯平台上距离地面1.1米的高度的地方,怎么可能会和结构的梁有冲突呢?要是有的话会不会影响人的通过啊?
回复
飞鱼
2007年01月16日 14:31:04
10楼
如果这个是低层建筑呢?建规上好象没有类似的规定
回复
ah-wangjun
2007年01月16日 17:34:02
11楼


按照新规范可能不止有这个问题,新规范要求每层两支水枪,亦就是说,不能考虑上下借用了,我觉得这点的修改并不怎么好,希望看到大家的意见。
回复

相关推荐

APP内打开