抗规6.1.14第二条说结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍,这里的相关范围怎么理解,是往外扩10~20米?
抗规6.1.14第二条说结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍,这里的相关范围怎么理解,是往外扩10~20米?
2楼
应理解为对应地上一层的结构范围。
回复
3楼
条文说明有解释啊 相关范围一般可从地上结构(主楼、有裙房是含裙房)周边外延不大于20m。
回复
5楼
3跨或者15~20米
回复
6楼
KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m
回复
7楼
相关范围指的是主楼向外延伸三跨或者20米的最大值,抗震等级与主楼相同。
回复
8楼
条文说明有解释啊 相关范围一般可从地上结构(主楼、有裙房是含裙房)周边外延不大于20m
回复
9楼
抗规6.1.14第二条说结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍,相关范围为地上建筑周外延不大于20米,
高规5.3.7条,相关范围指地上结构外扩不超过三跨的地下室范围。
两本规范的相关范围定义大致差不多,不过大家要注意,两规范都提到了最大值,也就是不管任何情况,若要满足嵌固要求,外延不大于20米,是高层外扩不超过三跨。
具体操作中,一般是按上部结构范围根据地下室埋深按45度角外扩,在此外扩区域内的竖向构件均可参与刚度验算。若地下室层数多时,应满足规范的最大值要求。
这里强调一下,这里的侧向刚度为等效剪切刚度!
回复
10楼
3跨或者15~20米 具体操作中,一般是按上部结构范围根据地下室埋深按45度角外扩,在此外扩区域内的竖向构件均可参与刚度验算。若地下室层数多时,应满足规范的最大值要求。
这里强调一下,这里的侧向刚度为等效剪切刚度!
回复
11楼
看下条文解释,应该算是清楚吧
回复